X

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Скрыть объявления

Объявления

Водяное отопление - проектируем своими руками, полипропилен  
 Saveliy
сообщение 29.9.2017, 13:21
Сообщение #251345


Special

Группа: Главные администраторы

Сообщений: 13256
Спасибо сказали: 2025 раз

Всем добрый день. Планирую по дому раскидать двутрубную систему водяного отопления из полипропилена, два стояка. Трасса труб получается сложная, поэтому есть некоторые вопросы. На некоторые вопросы у меня есть ответы или предположения, но лучше здесь посоветуемся и распишем точнее, что да как.

Вопрос
- Можно ли в начале дома пустить стояк (две трубы) вверх на второй (третий) этаж, а в конце дома спустить (ответвление) его на первый этаж, чтобы запитать таким образом радиаторы?
Прикрепленный файл  842C4FD8-932F-4ACC-B80C-D14ED5D593C3.jpeg ( 126.58 kB )
      Кол-во скачиваний: 25

Вопрос
- В каких случаях при ответвлениях дополнительно требуется установка колллектора (небольшой кусок трубы увеличенного диаметра), т.е. установка одного тройника недостаточна.

Вопрос
Как вычислить диаметр (размер) трубопроводов основной магистрали и ответвлений, чтобы поток направления рабочей жидкости курсировал с нужной скоростью и с нужным/правильным направлением?

Вопрос
Как лучше расположить радиатор по высоте, если например расстояние от пола до подоконника 92 см, а высота самого радиатора 58 см. Рекомендуемое минимальное значение расстояния от радиатора до подоконника 10 см. Но если его так расположить, то от пола до нижней части радиатора получится расстояние в 24 см, что приведет к неравномерному распределению тепла по вертикали. Как лучше, выдержать от пола до радиатора 12 см или расположить радиатор ровно по середине между полом и подоконником?

P.S. По мере поступающих вопросов или заметок, шапку будем дополнять.
  Пользователя нет на форуме
 
«<3 из 3
 
Ответить
Ответов (30 - 38)
 qwert3433
сообщение 30.9.2017, 16:52
Сообщение #251432


Группа: Real User

Сообщений: 308
Спасибо сказали: 43 раза

А почему ни слова в доме о тёплом поле? Батареи можно вообще не ставить. В спальне вроде бы как не рекомендуют. У меня кухня,она же зал 55 м.кв только тёплый пол.
Отредактированно qwert3433 - 30.9.2017, 16:56
  Пользователя нет на форуме
 
 Saveliy
сообщение 30.9.2017, 17:42
Сообщение #251435


Special

Группа: Главные администраторы

Сообщений: 13256
Спасибо сказали: 2025 раз

Цитата(qwert3433 @ 30.9.2017, 16:52) *
А почему ни слова в доме о тёплом поле? Батареи можно вообще не ставить

Да дело в том, что пол деревянный, как и сам дом. Стяжку заливать нельзя, да и проблема с высотой, на данный момент от пола до подоконника всего 80 см. Ну и реально боюсь разморозки системы, т.к. не бываю в доме месяцами.
  Пользователя нет на форуме
 
 Integra
сообщение 30.9.2017, 17:43
Сообщение #251436


Группа: Real User

Сообщений: 208
Спасибо сказали: 44 раза

Я вижу ситуацию так. На каждой батарее, на обратке, кинуть обратный клапан. Но мне не понятно, как может один насос, встроенный в котел, дать нормальную циркуляцию. Сколько теплоносителя у тебя в системе?
  Пользователя нет на форуме
 
 Saveliy
сообщение 30.9.2017, 17:47
Сообщение #251437


Special

Группа: Главные администраторы

Сообщений: 13256
Спасибо сказали: 2025 раз

Цитата(Integra @ 30.9.2017, 17:43) *
Я вижу ситуацию так. На каждой батарее, на обратке, кинуть обратный клапан.

В смысле обратный клапан? Обратка есть, система двутрубная. Для снятия радиатора в случае аварии (чтобы остальная система оставалась работоспособной) устанавливаются запорные клапаны.

Цитата(Integra @ 30.9.2017, 17:43) *
Но мне не понятно, как может один насос, встроенный в котел, дать нормальную циркуляцию. Сколько теплоносителя у тебя в системе?

Мне тоже непонятно. Мастера, которые запускали котел, говорят, что прокачает на ура до третьего, а мне кажется, что придется устанавливать дополнительный насос. Если не придется, это будет идеально, чем меньше приборов, работающих от электроэнергии, тем дольше автономность на ИБП. Сколько теплоносителя, пока неизвестно, все на глазок и запускается частями, т.е. ввод в эксплуатацию происходит ветками.
  Пользователя нет на форуме
 
 Integra
сообщение 30.9.2017, 18:06
Сообщение #251438


Группа: Real User

Сообщений: 208
Спасибо сказали: 44 раза

Обратный клапан, который не даёт жидкости вернуться в батарею (через обратку). По твоей схеме, может прогреваться либо первый, либо второй и третий этаж. Ну, такое может быть :) нужно примерное количество теплоносителя. У меня, например, 90 литров залито и один насос в котле не справляется.
  Пользователя нет на форуме
 
 Saveliy
сообщение 30.9.2017, 18:11
Сообщение #251439


Special

Группа: Главные администраторы

Сообщений: 13256
Спасибо сказали: 2025 раз

Я понял) нет, пока не думал над обратным клапаном, вроде в нем нет необходимости. Схема то у меня намного сложнее, это только одна сторона из четырех, так теоретически будет два стояка, и проходы через потолок, ибо под полом и по стене нереально из-за дверей. Пока ушло литров 5-7, всего запущен один радиатор 10 секций.
  Пользователя нет на форуме
 
 Integra
сообщение 30.9.2017, 18:26
Сообщение #251440


Группа: Real User

Сообщений: 208
Спасибо сказали: 44 раза

Цитата(Saveliy @ 30.9.2017, 19:11) *
Я понял) нет, пока не думал над обратным клапаном, вроде в нем нет необходимости. Схема то у меня намного сложнее, это только одна сторона из четырех, так теоретически будет два стояка, и проходы через потолок, ибо под полом и по стене нереально из-за дверей. Пока ушло литров 5-7, всего запущен один радиатор 10 секций.

Хорошо. Вот смотри, вода без всяких клапанов и т. д с твоим насосом будет максимально циркулировать там, где ей ближе будет вернуться обратно. Все зависит от количества теплоносителя: если, допустим 5 батарей, то 35 литров спокойно прокачает твой насос. А по поводу обратных клапанов вот что я имел в виду :
Если не будет хватать мощности твоего насоса, то батареи хотябы будут оставаться тёплыми и при этом все,до которых дотянет горячий теплоноситель. Может, я лучше позвоню вечерком?? :)))
  Пользователя нет на форуме
 
 Saveliy
сообщение 30.9.2017, 18:37
Сообщение #251441


Special

Группа: Главные администраторы

Сообщений: 13256
Спасибо сказали: 2025 раз

Батарей будет, 10 секций 2 шт, 8 секций, 7 шт, 6 секций 3 шт, и 4 секции 3 шт. Плюс к этому расход теплоносителя на трубы. Конфигурация может изменяться слегка. Но уже не мало, учитывая, что в будущем с пристройкой еще будет где-то 26 секций дополнительно. Реально буду стараться не выходить за 20 кВт, буду подгадывать.

Ну набери вечерком, потрещим.
  Пользователя нет на форуме
 
«<3 из 3
Ответить
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
Режим отображения: ·


  Сейчас: 29.3.2024, 4:55