Всем добрый день. Планирую по дому раскидать двутрубную систему водяного отопления из полипропилена, два стояка. Трасса труб получается сложная, поэтому есть некоторые вопросы. На некоторые вопросы у меня есть ответы или предположения, но лучше здесь посоветуемся и распишем точнее, что да как.
Вопрос - Можно ли в начале дома пустить стояк (две трубы) вверх на второй (третий) этаж, а в конце дома спустить (ответвление) его на первый этаж, чтобы запитать таким образом радиаторы? Вопрос - В каких случаях при ответвлениях дополнительно требуется установка колллектора (небольшой кусок трубы увеличенного диаметра), т.е. установка одного тройника недостаточна. Вопрос Как вычислить диаметр (размер) трубопроводов основной магистрали и ответвлений, чтобы поток направления рабочей жидкости курсировал с нужной скоростью и с нужным/правильным направлением? Вопрос Как лучше расположить радиатор по высоте, если например расстояние от пола до подоконника 92 см, а высота самого радиатора 58 см. Рекомендуемое минимальное значение расстояния от радиатора до подоконника 10 см. Но если его так расположить, то от пола до нижней части радиатора получится расстояние в 24 см, что приведет к неравномерному распределению тепла по вертикали. Как лучше, выдержать от пола до радиатора 12 см или расположить радиатор ровно по середине между полом и подоконником? P.S. По мере поступающих вопросов или заметок, шапку будем дополнять. |
|
|
Ответить |
29.9.2017, 15:36
Сообщение
#251370
|
|
Группа: Real User Сообщений: 2184 Спасибо сказали: 509 раз |
Если на рисунке вся система твоего отопления, то все просто - коллектор 32-ка, а все остальное 20-ка... Дальше дело техники. )))) В твоем котле, если я не ошибаюсь, стоит умный насос...., ну как минимум двух скоростной. Уже легче на много! Еще и регулируемый обходчик - фантастика!!! ))))
|
|
|
29.9.2017, 15:40
Сообщение
#251371
|
|
Группа: Real User Сообщений: 2184 Спасибо сказали: 509 раз |
16-ки не использую в России и не рекомендуют. О чем я и говорил - однозначного ответа не будет, так как все зависит от системы и радиаторов!!!! У нас при определенной конфигурации используют 16-ую аш как подвод на ДВА радиатора!!! Решать тебе..., я только могу подтолкнуть тебя к одному или другому решению... )))) Если боишься, то можешь и 20-ку ставить... радиатором подрегулируешь проточность, что бы тепло уходило до дальнего радиатора.... Отредактированно danis11 - 29.9.2017, 15:47
|
|
|
29.9.2017, 15:54
Сообщение
#251374
|
|
Группа: Real User Сообщений: 2184 Спасибо сказали: 509 раз |
Уже веселее, а то я все переживаю. Уже давно бы провел трубы, да погряз в изучении :) ))) Это, шеф закрытая система с принудительной циркуляцией!!! А как я говорил - в закрытой системе давления выравниваются во всех точках! Тут можно хоть с пятого этажа на первый спускать, и на оборот. Главное балансировка ветвей и радиаторов!!! В открытой системе и при самотеке наааа мнооого все сложнее. |
|
|
29.9.2017, 15:57
Сообщение
#251375
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2042 раза |
Если на рисунке вся система твоего отопления, то все просто - коллектор 32-ка, а все остальное 20-ка... О не! ))) Это только кусочек схемы волнующего момента)) Но в целом где-то так и планирую. Тут можно хоть с пятого этажа на первый спускать, и на оборот. Главное балансировка ветвей и радиаторов!!! Тут переживаю за количество углов и падения скорости потока, уж сильно не хочется ставить дополнительный насос) Поэтому ломаю голову, как по минимуму избежать углов. |
|
|
29.9.2017, 16:28
Сообщение
#251377
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2042 раза |
Добавил еще вопрос в шапку про "Как лучше расположить радиатор по высоте".
|
|
|
29.9.2017, 16:40
Сообщение
#251378
|
|
Группа: Real User Сообщений: 2184 Спасибо сказали: 509 раз |
что приведет к неравномерному распределению тепла по вертикали. )))) Тепло как распространяется? Однозначно с низу в верх (поднимается)!!!! Где ты тут видишь неравномерность? Ты бы лучше беспокоился, что бы окна не потели!!!!! По регламенту до подоконника, и если подоконник широкий, то сверлить дырки или отступать от стены!!!! Радиаторы надо брать по размеру (высоте)!!! О не! ))) Сколько квадратов и сколько радиаторов? На бумаге нарисуй коллектор и от него разветвители и все радиаторы - что и где. Отредактированно danis11 - 29.9.2017, 16:51
|
|
|
29.9.2017, 16:53
Сообщение
#251380
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2042 раза |
Однозначно с низу в верх (поднимается)!!!! Где ты тут видишь неравномерность? Неравномерность, это реально более холодный пол! )) Поэтому независимо, насколько высоко находится окно, лучше отталкиваться от пола и устанавливать радиатор ближе к полу (с низу в верх же идет тепло?), и с рекомендуемым расстоянием, то есть не менее 120 мм. А окно может быть и наверху у потолка. Верно? )) |
|
|
29.9.2017, 17:03
Сообщение
#251382
|
|
Группа: Real User Сообщений: 2184 Спасибо сказали: 509 раз |
Неравномерность, это реально более холодный пол! )) Осечка... Тепло гуляет по кругу - остывает и опускается и не как не по другому!!!! Тот воздух, который опускается и греет пол. Потом к радиатору... Естественно нельзя ставить радиатор на потолок иначе пол до весны не согреть!!!! )))) А окно на потолке это самый лучший вариант, так как на верху всегда теплее чем в низу, и если окошко - гуд, то точка росы всегда будет вне стекол... ))) Теплотехника эта сплошная физика, но.... с уклоном. ))))) Аааа..., может ты не въехал? Я больше волнуюсь о запотевании твоих стекол! По полу шерстяные носки и теплый - пушистый ковер не кто не отменял, а вот потеющие окна!!!... ковер тут не поможет!!!! )))) Поэтому независимо, насколько высоко находится окно, лучше отталкиваться от пола Окна должны быть в тепле (как ноги в носках)!!!! И еще - количество углов компенсируется диаметром трубы, так как сопротивление системы зависит от диаметра и скорости при одинаковом объеме воды.... Тут переживаю за количество углов и падения скорости потока, Насос поддерживает поток постоянным... а вот система гудеть может..... Отредактированно danis11 - 29.9.2017, 17:53
|
|
|
29.9.2017, 18:14
Сообщение
#251383
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2042 раза |
И еще - количество углов компенсируется диаметром трубы, так как сопротивление системы зависит от диаметра и скорости при одинаковом объеме воды.... Уж очень не хочется по дому обвязаться толстыми трубами, скрыть их ну никак в деревянном доме. На 20-ку еще соглашусь, везде 32 вести, эстетике хана. |
|
|
29.9.2017, 18:39
Сообщение
#251385
|
|
Группа: Real User Сообщений: 2184 Спасибо сказали: 509 раз |
везде 32 вести, эстетике хана. Тебе этого и не надо, если ветки не длинные.... 32-ка максимум для разветвителя. Ой!!! Деревянный дом это Красота! ЛюПлю!!! Отредактированно danis11 - 29.9.2017, 18:43
|
|
|
29.9.2017, 18:49
Сообщение
#251386
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2042 раза |
Я понимаю, что 32 макс, из котла выходы на 32. Это на 32кВт у котла выходы 40. У меня ветки 5-6 кВт. Диаметр труб зависит больше от мощности, чем от длины. На три-четыре радиатора 20-ки маловато, 25 минимум.
|
|
|
29.9.2017, 19:11
Сообщение
#251387
|
|
Группа: Real User Сообщений: 2184 Спасибо сказали: 509 раз |
больше от мощности От мощности чего? 20-ка на четыре радиатора мало?! Тебе что - радиаторы на улице в снегу стоят? Какой смысл по кругу гонять теплоноситель? Котел это тоже машина! Теплоноситель должен отдавать тепло, а не тупо убежать из котла, и таким же вернутся обратно!!! Котел при таком раскладе будет жрать как машина в городском режиме!! А ты должен котел вывести на трассу! то есть котел включился, согрел теплоноситель до нужной температуры и ушел в режим поддержания. А режим поддержания это когда разница температуры между подачей и обраткой в котле составляет 15 20 градусов. А какая может быть разница, если из за большой проточности системы температура практически не изменится! Отредактированно danis11 - 29.9.2017, 20:04
|
|
|
30.9.2017, 11:00
Сообщение
#251417
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2042 раза |
От мощности чего? 20-ка на четыре радиатора мало?! По нормам мало! ) Есть специальные таблицы, в них сказано, диаметр труб 20-ка до 3 кВт на линию! Если взять в рассчет 4 батареи по 6 секций (в среднем), то их мощность будет 4.6 кВт из рассчета 195 Вт одна секция, что уже сильно больше, чем 3 кВт.. Чтобы нормально прогревать эти батареи, нужно либо диаметр трубопровода от 25, либо жарить котел на 80 градусов. Мощность теплообмена при потоке теплоносителя на 20-ках не позволит прогреть радиаторы выше 50 градусов. Это как 20 ваттным паяльником, пытаться спаять/прогреть провода сечением 6 квадратов :) |
|
|
30.9.2017, 14:47
Сообщение
#251424
|
|
Группа: Real User Сообщений: 2184 Спасибо сказали: 509 раз |
По нормам мало! ) Ты случаем не чугунные радиаторы ставишь? Твой выбор... |
|
|
30.9.2017, 15:40
Сообщение
#251431
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2042 раза |
Ты случаем не чугунные радиаторы ставишь? Твой выбор... Нее) у них вес очень большой) теплоодтача меньше, хотя и дольше) Я ставлю алюминевые, их прогреть легче, тепла больше, хотя и остывают быстрее. |
|
|
Ответить |
|
16.11.2024, 16:02 Посл. ответ от Mohammed Fadhil |
||
|
3.1.2024, 5:58 Посл. ответ от Александр |
||
|
25.7.2022, 7:21 Посл. ответ от Fedorov |
||
|
16.3.2022, 12:28 Посл. ответ от Saveliy |
||
|
10.5.2019, 16:43 Посл. ответ от Saveliy |
|
Сегодня, 8:11 Посл. ответ от Фёдор |
||
|
Сегодня, 7:53 Посл. ответ от Vasilich |
||
|
Сегодня, 7:39 Посл. ответ от Vasilich |
||
|
Сегодня, 6:23 Посл. ответ от Jonny_D |
||
|
Вчера, 21:12 Посл. ответ от jinoweb |
Сейчас: 27.11.2024, 13:03 |