X

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Скрыть объявления

Объявления

Водяное отопление - проектируем своими руками, полипропилен  
 Saveliy
сообщение 29.9.2017, 13:21
Сообщение #251345


Special

Группа: Главные администраторы

Сообщений: 13274
Спасибо сказали: 2041 раз

Всем добрый день. Планирую по дому раскидать двутрубную систему водяного отопления из полипропилена, два стояка. Трасса труб получается сложная, поэтому есть некоторые вопросы. На некоторые вопросы у меня есть ответы или предположения, но лучше здесь посоветуемся и распишем точнее, что да как.

Вопрос
- Можно ли в начале дома пустить стояк (две трубы) вверх на второй (третий) этаж, а в конце дома спустить (ответвление) его на первый этаж, чтобы запитать таким образом радиаторы?
Прикрепленный файл  842C4FD8-932F-4ACC-B80C-D14ED5D593C3.jpeg ( 126.58 kB )
      Кол-во скачиваний: 36

Вопрос
- В каких случаях при ответвлениях дополнительно требуется установка колллектора (небольшой кусок трубы увеличенного диаметра), т.е. установка одного тройника недостаточна.

Вопрос
Как вычислить диаметр (размер) трубопроводов основной магистрали и ответвлений, чтобы поток направления рабочей жидкости курсировал с нужной скоростью и с нужным/правильным направлением?

Вопрос
Как лучше расположить радиатор по высоте, если например расстояние от пола до подоконника 92 см, а высота самого радиатора 58 см. Рекомендуемое минимальное значение расстояния от радиатора до подоконника 10 см. Но если его так расположить, то от пола до нижней части радиатора получится расстояние в 24 см, что приведет к неравномерному распределению тепла по вертикали. Как лучше, выдержать от пола до радиатора 12 см или расположить радиатор ровно по середине между полом и подоконником?

P.S. По мере поступающих вопросов или заметок, шапку будем дополнять.
  Пользователя нет на форуме
 
1 из 3>»
 
Ответить
Ответов (1 - 15)
 danis11
сообщение 29.9.2017, 13:54
Сообщение #251348


Группа: Real User

Сообщений: 2184
Спасибо сказали: 509 раз

Хорошая тема, но не жди одназначного ответа на свои вопросы! Тут есть нюансы!!!!
Цитата(Saveliy @ 29.9.2017, 13:21) *
Вопрос
- Можно ли в начале дома пустить стояк (две трубы) вверх на второй (третий) этаж, а в конце дома спустить (ответвление) его на первый этаж, чтобы запитать таким образом радиаторы?

Можно, надо учитывать проточность системы (диаметр труб)!!!!

Цитата(Saveliy @ 29.9.2017, 13:21) *
Вопрос
- В каких случаях при ответвлениях дополнительно требуется установка колллектора (небольшой кусок трубы увеличенного диаметра), т.е. установка одного тройника недостаточна.

Если ответвление запитывает больше двух радиаторов...


Цитата(Saveliy @ 29.9.2017, 13:21) *
Вопрос
Как вычислить диаметр (размер) трубопроводов основной магистрали и ответвлений, чтобы поток направления рабочей жидкости курсировал с нужной скоростью и с нужным/правильным направлением?

От обьема жидкости в системе и мах проточности. Одним словом - от объема отопительной системы!
Отредактированно danis11 - 29.9.2017, 13:55
  Пользователя нет на форуме
 
 danis11
сообщение 29.9.2017, 14:00
Сообщение #251350


Группа: Real User

Сообщений: 2184
Спасибо сказали: 509 раз

Цитата(Saveliy @ 29.9.2017, 13:21) *
чтобы поток направления рабочей жидкости курсировал с нужной скоростью и с нужным/правильным направлением?

А что, система самотеком...., без циркуляционного насоса?
  Пользователя нет на форуме
 
 Saveliy
сообщение 29.9.2017, 14:06
Сообщение #251351


Special

Группа: Главные администраторы

Сообщений: 13274
Спасибо сказали: 2041 раз

Цитата(danis11 @ 29.9.2017, 14:00) *
А что, система самотеком...., без циркуляционного насоса?

Внешний насос есть только на циркуляцию горячей воды, на отопление есть насос внутри котла (одноконтурный), дополнительный насос не устанавливал.

Полагаю, даже с насосом жидкость может течь «не туда», если нет коллекторов, которые и создают разницу в давлении и скорости потока. Поэтому тут главное не затормозить всю трассу))
  Пользователя нет на форуме
 
 danis11
сообщение 29.9.2017, 14:12
Сообщение #251352


Группа: Real User

Сообщений: 2184
Спасибо сказали: 509 раз

Цитата(Saveliy @ 29.9.2017, 14:06) *
Внешний насос есть только на циркуляцию горячей воды,

Это к делу не относится...
Выясни - есть ли в котле обходчик..., ну или предусмотри в системе перепускной контур на случай, если термовентили на радиаторах закроются, что бы насос в стенку не работал!!!! Будет звенеть весь дом!!!!

  Пользователя нет на форуме
 
 danis11
сообщение 29.9.2017, 14:16
Сообщение #251353


Группа: Real User

Сообщений: 2184
Спасибо сказали: 509 раз

Цитата(Saveliy @ 29.9.2017, 14:06) *
Поэтому тут главное не затормозить всю трассу))

Это тормоз ты по звону услышишь!!!!

Цитата(Saveliy @ 29.9.2017, 14:06) *
которые и создают разницу в давлении

Шеф, если система закрытая, то давление во всех точках выравнивается!!!! Ты наверное хотел сказать об сопротивлении системы... Вот тут и играет роль - диаметр и скорость протока!!!!


Спасибо сказали:
  Пользователя нет на форуме
 
 Saveliy
сообщение 29.9.2017, 14:40
Сообщение #251357


Special

Группа: Главные администраторы

Сообщений: 13274
Спасибо сказали: 2041 раз

Цитата(danis11 @ 29.9.2017, 14:12) *
Это к делу не относится...

Я знаю))

Цитата(danis11 @ 29.9.2017, 14:16) *
Шеф, если система закрытая, то давление во всех точках выравнивается!!!! Ты наверное хотел сказать об сопротивлении системы... Вот тут и играет роль - диаметр и скорость протока!!!!

Можно сказать и сопротивление, верно. Я имел в виду пойдет "не туда", в смысле "жидкость" может пройти мимо ответвления и пойдет дальше, это если не будет коллектора, выравнивающего давление. )) Система закрытая конечно.

Цитата(danis11 @ 29.9.2017, 14:16) *
Это тормоз ты по звону услышишь!!!!

Во как! Спасибо))

Цитата(danis11 @ 29.9.2017, 14:12) *
Выясни - есть ли в котле обходчик..., ну или предусмотри в системе перепускной контур на случай, если термовентили на радиаторах закроются, что бы насос в стенку не работал!!!!

Могу перекрыть вентиль на радиаторе и проверим! :a_aal:

Котел одноконтурный Viessmann Vitopend 100-W A1HB
  Пользователя нет на форуме
 
 TuningSpets
сообщение 29.9.2017, 14:43
Сообщение #251359


Группа: Real User

Сообщений: 909
Спасибо сказали: 116 раз

У нас каждый этаж до котла выведен


--------------------
89091472865
  Пользователь на форуме!
 
 Saveliy
сообщение 29.9.2017, 14:45
Сообщение #251360


Special

Группа: Главные администраторы

Сообщений: 13274
Спасибо сказали: 2041 раз

Цитата(TuningSpets @ 29.9.2017, 14:43) *
У нас каждый этаж до котла выведен

У меня нет возможности от каждого этажа вести до котла. Я бы рад сделать систему с основным распределительным коллектором, можно было бы управлять разными контурами, но нет ни места, ни стояков под это.
  Пользователя нет на форуме
 
 Saveliy
сообщение 29.9.2017, 14:49
Сообщение #251361


Special

Группа: Главные администраторы

Сообщений: 13274
Спасибо сказали: 2041 раз

Цитата(danis11 @ 29.9.2017, 14:12) *
перепускной контур на случай, если термовентили на радиаторах закроются

Перепускной контур, это возле котла между входом и выходом установить трубу меньшего диаметра. Например 32 основная магистраль, их соединить 25-кой. Пойдет так, не будет "лишок" обратно возвращаться, минуя основной путь?
  Пользователя нет на форуме
 
 danis11
сообщение 29.9.2017, 15:00
Сообщение #251363


Группа: Real User

Сообщений: 2184
Спасибо сказали: 509 раз

Цитата(Saveliy @ 29.9.2017, 14:49) *
Перепускной контур, это возле котла между входом и выходом установить трубу меньшего диаметра. Например 32 основная магистраль, их соединить 25-кой. Пойдет так, не будет "лишок" обратно возвращаться, минуя основной путь?

Нет, обычно ставят на конце коллектора. Можно трубу меньшего диаметра, а можно и врезать перепускной клапан под обходчик. Перепускной рассчитан на открывание при определенной давке... Но опять же - не ошибиться бы... У рециркуляционных насосов давка маленькая, у них главный показатель - производительность!


Цитата(Saveliy @ 29.9.2017, 14:49) *
их соединить 25-кой

Даже меньше можно.... Тут главное что бы была хоть какая проточность, что бы кател в какой то определенный момент не грел стоячую воду. Если в твоем котле все заводское, то тебе и без обходчика это не грозит!!! ... но хуже уж точно не будет!!!! Береженого Бог бережет!!!!! ))))

Ты там сильно не заморачивайся с расчетом...., главное с диаметр в меньшую сторону не ошибиться, так как на радиаторах есть регулировка проточности не путать с термвентилями!!! и кранами для перекрытия радиатора), для балансировки системы!!!!
Отредактированно danis11 - 29.9.2017, 15:11
  Пользователя нет на форуме
 
 Saveliy
сообщение 29.9.2017, 15:07
Сообщение #251364


Special

Группа: Главные администраторы

Сообщений: 13274
Спасибо сказали: 2041 раз

danis11, а рисунком можно? У меня нет коллектора. Из котла идут два 32 трубопровода, их и планирую вести прямиком до третьего. Пока в начале, под котлом через тройник в нижней точке подключен один радиатор через 20ку. Котел в пристройке (на рисунке есть), одного радиатора там за глаза. А вот в дом буду заходить через стену и там уже думать.
  Пользователя нет на форуме
 
 danis11
сообщение 29.9.2017, 15:26
Сообщение #251366


Группа: Real User

Сообщений: 2184
Спасибо сказали: 509 раз

Saveliy, Как это у тебя нет коллектора?! На твоем рисунке коллектор доходит до второго этажа включительно. )))) 32-ка и есть коллектор.... На третий по рисунку уже 16-ая пйдет. А перепускнй контур ты можешь поставить хоть у радиатора (паралельно) в самом длинном конце... Главное, что-бы обходчик не брал на себя весь проток, и хватило бы радиатору! Хоть кран регулировочный врежь в обходчик, а при запуске системы проточность им выставишь!!!!


Спасибо сказали:
  Пользователя нет на форуме
 
 alexzarx
сообщение 29.9.2017, 15:33
Сообщение #251367


Группа: Real User

Сообщений: 559
Спасибо сказали: 126 раз

Савелий, у меня сделано примерно так-же, диаметр основных труб от котла 32 и врезки под радиаторы 16 трубы. один насос на три этажа, проблем нет 4-ый год


Спасибо сказали:


--------------------
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
  Пользователя нет на форуме
 
 Saveliy
сообщение 29.9.2017, 15:34
Сообщение #251368


Special

Группа: Главные администраторы

Сообщений: 13274
Спасибо сказали: 2041 раз

Цитата(danis11 @ 29.9.2017, 15:26) *
Главное, что-бы обходчик не брал на себя весь проток, и хватило бы радиатору!

Вот про это я и говорил) Чтобы обходчик раньше времени в обратку не гнал)) Вот, называется пояснил на пальцах без картинки! :a_aas:
  Пользователя нет на форуме
 
 Saveliy
сообщение 29.9.2017, 15:36
Сообщение #251369


Special

Группа: Главные администраторы

Сообщений: 13274
Спасибо сказали: 2041 раз

Цитата(alexzarx @ 29.9.2017, 15:33) *
под радиаторы 16 трубы

Не маловато? Весь инет перерыл, 16-ки не использую в России и не рекомендуют. На радиаторы 20-ка оптимально.

Цитата(alexzarx @ 29.9.2017, 15:33) *
Савелий, у меня сделано примерно так-же

Уже веселее, а то я все переживаю. Уже давно бы провел трубы, да погряз в изучении :)
  Пользователя нет на форуме
 
1 из 3>»
Ответить
57 чел. читают эту тему (гостей: 57, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
Режим отображения: ·


  Сейчас: 23.11.2024, 21:14