Всем добрый день. Планирую по дому раскидать двутрубную систему водяного отопления из полипропилена, два стояка. Трасса труб получается сложная, поэтому есть некоторые вопросы. На некоторые вопросы у меня есть ответы или предположения, но лучше здесь посоветуемся и распишем точнее, что да как.
Вопрос - Можно ли в начале дома пустить стояк (две трубы) вверх на второй (третий) этаж, а в конце дома спустить (ответвление) его на первый этаж, чтобы запитать таким образом радиаторы? Вопрос - В каких случаях при ответвлениях дополнительно требуется установка колллектора (небольшой кусок трубы увеличенного диаметра), т.е. установка одного тройника недостаточна. Вопрос Как вычислить диаметр (размер) трубопроводов основной магистрали и ответвлений, чтобы поток направления рабочей жидкости курсировал с нужной скоростью и с нужным/правильным направлением? Вопрос Как лучше расположить радиатор по высоте, если например расстояние от пола до подоконника 92 см, а высота самого радиатора 58 см. Рекомендуемое минимальное значение расстояния от радиатора до подоконника 10 см. Но если его так расположить, то от пола до нижней части радиатора получится расстояние в 24 см, что приведет к неравномерному распределению тепла по вертикали. Как лучше, выдержать от пола до радиатора 12 см или расположить радиатор ровно по середине между полом и подоконником? P.S. По мере поступающих вопросов или заметок, шапку будем дополнять. |
|
|
1 из 3»
|
Ответить |
29.9.2017, 13:54
Сообщение
#251348
|
|
Группа: Real User Сообщений: 2184 Спасибо сказали: 509 раз |
Хорошая тема, но не жди одназначного ответа на свои вопросы! Тут есть нюансы!!!!
Вопрос - Можно ли в начале дома пустить стояк (две трубы) вверх на второй (третий) этаж, а в конце дома спустить (ответвление) его на первый этаж, чтобы запитать таким образом радиаторы? Можно, надо учитывать проточность системы (диаметр труб)!!!! Вопрос - В каких случаях при ответвлениях дополнительно требуется установка колллектора (небольшой кусок трубы увеличенного диаметра), т.е. установка одного тройника недостаточна. Если ответвление запитывает больше двух радиаторов... Вопрос Как вычислить диаметр (размер) трубопроводов основной магистрали и ответвлений, чтобы поток направления рабочей жидкости курсировал с нужной скоростью и с нужным/правильным направлением? От обьема жидкости в системе и мах проточности. Одним словом - от объема отопительной системы! Отредактированно danis11 - 29.9.2017, 13:55
|
|
|
29.9.2017, 14:00
Сообщение
#251350
|
|
Группа: Real User Сообщений: 2184 Спасибо сказали: 509 раз |
чтобы поток направления рабочей жидкости курсировал с нужной скоростью и с нужным/правильным направлением? А что, система самотеком...., без циркуляционного насоса? |
|
|
29.9.2017, 14:06
Сообщение
#251351
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2041 раз |
А что, система самотеком...., без циркуляционного насоса? Внешний насос есть только на циркуляцию горячей воды, на отопление есть насос внутри котла (одноконтурный), дополнительный насос не устанавливал. Полагаю, даже с насосом жидкость может течь «не туда», если нет коллекторов, которые и создают разницу в давлении и скорости потока. Поэтому тут главное не затормозить всю трассу)) |
|
|
29.9.2017, 14:12
Сообщение
#251352
|
|
Группа: Real User Сообщений: 2184 Спасибо сказали: 509 раз |
Внешний насос есть только на циркуляцию горячей воды, Это к делу не относится... Выясни - есть ли в котле обходчик..., ну или предусмотри в системе перепускной контур на случай, если термовентили на радиаторах закроются, что бы насос в стенку не работал!!!! Будет звенеть весь дом!!!! |
|
|
29.9.2017, 14:16
Сообщение
#251353
|
|
Группа: Real User Сообщений: 2184 Спасибо сказали: 509 раз |
Поэтому тут главное не затормозить всю трассу)) Это тормоз ты по звону услышишь!!!! которые и создают разницу в давлении Шеф, если система закрытая, то давление во всех точках выравнивается!!!! Ты наверное хотел сказать об сопротивлении системы... Вот тут и играет роль - диаметр и скорость протока!!!! |
|
|
29.9.2017, 14:40
Сообщение
#251357
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2041 раз |
Это к делу не относится... Я знаю)) Шеф, если система закрытая, то давление во всех точках выравнивается!!!! Ты наверное хотел сказать об сопротивлении системы... Вот тут и играет роль - диаметр и скорость протока!!!! Можно сказать и сопротивление, верно. Я имел в виду пойдет "не туда", в смысле "жидкость" может пройти мимо ответвления и пойдет дальше, это если не будет коллектора, выравнивающего давление. )) Система закрытая конечно. Это тормоз ты по звону услышишь!!!! Во как! Спасибо)) Выясни - есть ли в котле обходчик..., ну или предусмотри в системе перепускной контур на случай, если термовентили на радиаторах закроются, что бы насос в стенку не работал!!!! Могу перекрыть вентиль на радиаторе и проверим! Котел одноконтурный Viessmann Vitopend 100-W A1HB |
|
|
29.9.2017, 14:43
Сообщение
#251359
|
|
Группа: Real User Сообщений: 909 Спасибо сказали: 116 раз |
У нас каждый этаж до котла выведен
-------------------- 89091472865
|
|
|
29.9.2017, 14:45
Сообщение
#251360
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2041 раз |
У нас каждый этаж до котла выведен У меня нет возможности от каждого этажа вести до котла. Я бы рад сделать систему с основным распределительным коллектором, можно было бы управлять разными контурами, но нет ни места, ни стояков под это. |
|
|
29.9.2017, 14:49
Сообщение
#251361
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2041 раз |
перепускной контур на случай, если термовентили на радиаторах закроются Перепускной контур, это возле котла между входом и выходом установить трубу меньшего диаметра. Например 32 основная магистраль, их соединить 25-кой. Пойдет так, не будет "лишок" обратно возвращаться, минуя основной путь? |
|
|
29.9.2017, 15:00
Сообщение
#251363
|
|
Группа: Real User Сообщений: 2184 Спасибо сказали: 509 раз |
Перепускной контур, это возле котла между входом и выходом установить трубу меньшего диаметра. Например 32 основная магистраль, их соединить 25-кой. Пойдет так, не будет "лишок" обратно возвращаться, минуя основной путь? Нет, обычно ставят на конце коллектора. Можно трубу меньшего диаметра, а можно и врезать перепускной клапан под обходчик. Перепускной рассчитан на открывание при определенной давке... Но опять же - не ошибиться бы... У рециркуляционных насосов давка маленькая, у них главный показатель - производительность! их соединить 25-кой Даже меньше можно.... Тут главное что бы была хоть какая проточность, что бы кател в какой то определенный момент не грел стоячую воду. Если в твоем котле все заводское, то тебе и без обходчика это не грозит!!! ... но хуже уж точно не будет!!!! Береженого Бог бережет!!!!! )))) Ты там сильно не заморачивайся с расчетом...., главное с диаметр в меньшую сторону не ошибиться, так как на радиаторах есть регулировка проточности не путать с термвентилями!!! и кранами для перекрытия радиатора), для балансировки системы!!!! Отредактированно danis11 - 29.9.2017, 15:11
|
|
|
29.9.2017, 15:07
Сообщение
#251364
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2041 раз |
danis11, а рисунком можно? У меня нет коллектора. Из котла идут два 32 трубопровода, их и планирую вести прямиком до третьего. Пока в начале, под котлом через тройник в нижней точке подключен один радиатор через 20ку. Котел в пристройке (на рисунке есть), одного радиатора там за глаза. А вот в дом буду заходить через стену и там уже думать.
|
|
|
29.9.2017, 15:26
Сообщение
#251366
|
|
Группа: Real User Сообщений: 2184 Спасибо сказали: 509 раз |
Saveliy, Как это у тебя нет коллектора?! На твоем рисунке коллектор доходит до второго этажа включительно. )))) 32-ка и есть коллектор.... На третий по рисунку уже 16-ая пйдет. А перепускнй контур ты можешь поставить хоть у радиатора (паралельно) в самом длинном конце... Главное, что-бы обходчик не брал на себя весь проток, и хватило бы радиатору! Хоть кран регулировочный врежь в обходчик, а при запуске системы проточность им выставишь!!!!
|
|
|
29.9.2017, 15:33
Сообщение
#251367
|
|
Группа: Real User Сообщений: 559 Спасибо сказали: 126 раз |
Савелий, у меня сделано примерно так-же, диаметр основных труб от котла 32 и врезки под радиаторы 16 трубы. один насос на три этажа, проблем нет 4-ый год
-------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
|
|
29.9.2017, 15:34
Сообщение
#251368
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2041 раз |
Главное, что-бы обходчик не брал на себя весь проток, и хватило бы радиатору! Вот про это я и говорил) Чтобы обходчик раньше времени в обратку не гнал)) Вот, называется пояснил на пальцах без картинки! |
|
|
29.9.2017, 15:36
Сообщение
#251369
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2041 раз |
под радиаторы 16 трубы Не маловато? Весь инет перерыл, 16-ки не использую в России и не рекомендуют. На радиаторы 20-ка оптимально. Савелий, у меня сделано примерно так-же Уже веселее, а то я все переживаю. Уже давно бы провел трубы, да погряз в изучении :) |
|
|
1 из 3»
|
Ответить |
|
16.11.2024, 16:02 Посл. ответ от Mohammed Fadhil |
||
|
3.1.2024, 5:58 Посл. ответ от Александр |
||
|
25.7.2022, 7:21 Посл. ответ от Fedorov |
||
|
16.3.2022, 12:28 Посл. ответ от Saveliy |
||
|
22.3.2015, 3:08 Посл. ответ от Saveliy |
|
Вчера, 22:53 Посл. ответ от Reanimotor |
||
|
Вчера, 11:00 Посл. ответ от Aнвар |
||
|
19.11.2024, 18:43 Посл. ответ от slalex |
||
|
16.11.2024, 16:02 Посл. ответ от Mohammed Fadhil |
||
|
15.11.2024, 18:31 Посл. ответ от slalex |
Сейчас: 23.11.2024, 21:22 |