Помощник
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
29.9.2017, 13:21
Сообщение
#251345
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2041 раз |
Всем добрый день. Планирую по дому раскидать двутрубную систему водяного отопления из полипропилена, два стояка. Трасса труб получается сложная, поэтому есть некоторые вопросы. На некоторые вопросы у меня есть ответы или предположения, но лучше здесь посоветуемся и распишем точнее, что да как.
Вопрос - Можно ли в начале дома пустить стояк (две трубы) вверх на второй (третий) этаж, а в конце дома спустить (ответвление) его на первый этаж, чтобы запитать таким образом радиаторы? Вопрос - В каких случаях при ответвлениях дополнительно требуется установка колллектора (небольшой кусок трубы увеличенного диаметра), т.е. установка одного тройника недостаточна. Вопрос Как вычислить диаметр (размер) трубопроводов основной магистрали и ответвлений, чтобы поток направления рабочей жидкости курсировал с нужной скоростью и с нужным/правильным направлением? Вопрос Как лучше расположить радиатор по высоте, если например расстояние от пола до подоконника 92 см, а высота самого радиатора 58 см. Рекомендуемое минимальное значение расстояния от радиатора до подоконника 10 см. Но если его так расположить, то от пола до нижней части радиатора получится расстояние в 24 см, что приведет к неравномерному распределению тепла по вертикали. Как лучше, выдержать от пола до радиатора 12 см или расположить радиатор ровно по середине между полом и подоконником? P.S. По мере поступающих вопросов или заметок, шапку будем дополнять. |
|
|
Ответить |
30.9.2017, 16:52
Сообщение
#251432
|
|
Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
А почему ни слова в доме о тёплом поле? Батареи можно вообще не ставить. В спальне вроде бы как не рекомендуют. У меня кухня,она же зал 55 м.кв только тёплый пол.
Отредактированно qwert3433 - 30.9.2017, 16:56
|
|
|
30.9.2017, 17:42
Сообщение
#251435
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2041 раз |
А почему ни слова в доме о тёплом поле? Батареи можно вообще не ставить Да дело в том, что пол деревянный, как и сам дом. Стяжку заливать нельзя, да и проблема с высотой, на данный момент от пола до подоконника всего 80 см. Ну и реально боюсь разморозки системы, т.к. не бываю в доме месяцами. |
|
|
30.9.2017, 17:43
Сообщение
#251436
|
|
Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 44 раза |
Я вижу ситуацию так. На каждой батарее, на обратке, кинуть обратный клапан. Но мне не понятно, как может один насос, встроенный в котел, дать нормальную циркуляцию. Сколько теплоносителя у тебя в системе?
|
|
|
30.9.2017, 17:47
Сообщение
#251437
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2041 раз |
Я вижу ситуацию так. На каждой батарее, на обратке, кинуть обратный клапан. В смысле обратный клапан? Обратка есть, система двутрубная. Для снятия радиатора в случае аварии (чтобы остальная система оставалась работоспособной) устанавливаются запорные клапаны. Но мне не понятно, как может один насос, встроенный в котел, дать нормальную циркуляцию. Сколько теплоносителя у тебя в системе? Мне тоже непонятно. Мастера, которые запускали котел, говорят, что прокачает на ура до третьего, а мне кажется, что придется устанавливать дополнительный насос. Если не придется, это будет идеально, чем меньше приборов, работающих от электроэнергии, тем дольше автономность на ИБП. Сколько теплоносителя, пока неизвестно, все на глазок и запускается частями, т.е. ввод в эксплуатацию происходит ветками. |
|
|
30.9.2017, 18:06
Сообщение
#251438
|
|
Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 44 раза |
Обратный клапан, который не даёт жидкости вернуться в батарею (через обратку). По твоей схеме, может прогреваться либо первый, либо второй и третий этаж. Ну, такое может быть :) нужно примерное количество теплоносителя. У меня, например, 90 литров залито и один насос в котле не справляется.
|
|
|
30.9.2017, 18:11
Сообщение
#251439
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2041 раз |
Я понял) нет, пока не думал над обратным клапаном, вроде в нем нет необходимости. Схема то у меня намного сложнее, это только одна сторона из четырех, так теоретически будет два стояка, и проходы через потолок, ибо под полом и по стене нереально из-за дверей. Пока ушло литров 5-7, всего запущен один радиатор 10 секций.
|
|
|
30.9.2017, 18:26
Сообщение
#251440
|
|
Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 44 раза |
Я понял) нет, пока не думал над обратным клапаном, вроде в нем нет необходимости. Схема то у меня намного сложнее, это только одна сторона из четырех, так теоретически будет два стояка, и проходы через потолок, ибо под полом и по стене нереально из-за дверей. Пока ушло литров 5-7, всего запущен один радиатор 10 секций. Хорошо. Вот смотри, вода без всяких клапанов и т. д с твоим насосом будет максимально циркулировать там, где ей ближе будет вернуться обратно. Все зависит от количества теплоносителя: если, допустим 5 батарей, то 35 литров спокойно прокачает твой насос. А по поводу обратных клапанов вот что я имел в виду : Если не будет хватать мощности твоего насоса, то батареи хотябы будут оставаться тёплыми и при этом все,до которых дотянет горячий теплоноситель. Может, я лучше позвоню вечерком?? :))) |
|
|
30.9.2017, 18:37
Сообщение
#251441
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2041 раз |
Батарей будет, 10 секций 2 шт, 8 секций, 7 шт, 6 секций 3 шт, и 4 секции 3 шт. Плюс к этому расход теплоносителя на трубы. Конфигурация может изменяться слегка. Но уже не мало, учитывая, что в будущем с пристройкой еще будет где-то 26 секций дополнительно. Реально буду стараться не выходить за 20 кВт, буду подгадывать.
Ну набери вечерком, потрещим. |
|
|
Ответить |
|
16.11.2024, 16:02 Посл. ответ от Mohammed Fadhil |
||
|
3.1.2024, 5:58 Посл. ответ от Александр |
||
|
25.7.2022, 7:21 Посл. ответ от Fedorov |
||
|
16.3.2022, 12:28 Посл. ответ от Saveliy |
||
|
10.5.2019, 16:43 Посл. ответ от Saveliy |
|
Вчера, 22:53 Посл. ответ от Reanimotor |
||
|
Вчера, 11:00 Посл. ответ от Aнвар |
||
|
19.11.2024, 18:43 Посл. ответ от slalex |
||
|
16.11.2024, 16:02 Посл. ответ от Mohammed Fadhil |
||
|
15.11.2024, 18:31 Посл. ответ от slalex |
Сейчас: 23.11.2024, 21:15 |