Всем добра!
Имеется домик в два этажа. Один вент канал совмещенный с кухней, ванной и туалетом на первом этаже и ванной на втором этаже. Думаю поставить вентилятор на выходе этой вентиляции на втором этаже. Задача : как сделать, чтоб при включении света в любом из помещений включался вентилятор, и выключался при выключении света .В доме 380в..Фазы в помещениях разные. Кидать провода и делать развязки через реле, или может по радиоканалу как-нибудь замутить? Если по радиоканалу, то наверно можно по датчикам влажности в ванных комнатах сделать включение двиг.вентилятора? Интересны варианты... Кто что посоветует? |
|
|
Ответить |
18.4.2019, 1:56
Сообщение
#271163
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2041 раз |
danis11, да, все верно. В ванной вентиляция будет работать, когда вытяжка выключится, ведь кухонная вытяжка не будет работать круглосуточно. А вот на счет запаха в туалете тоже верно, и там тоже нужен клапан, это проблема из-за того, что идет поворот, основной поток воздуха с вытяжки будет на 10% упираться в туалетную комнату. Сейчас поправлю рисунок.
|
|
|
18.4.2019, 2:05
Сообщение
#271164
|
|
Группа: Real User Сообщений: 2184 Спасибо сказали: 509 раз |
Сейчас поправлю рисунок. Сава, по твоему рисунку лучше не клапан а отделить перегородкой перед вентиляционным выходом туалета, чтоб поток кухонный в нее упирался. Зти 10% могут прижать клапан, а так он будет свободным... Короче... с вами интересно, но завтра мерс из комы вытаскивать. Всем спокойной ночи! Отредактированно danis11 - 18.4.2019, 2:09
|
|
|
18.4.2019, 2:09
Сообщение
#271165
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2041 раз |
danis11, все верно, именно об этом я указал в новом рисунке, только я там сказал про кухню, но этого мало.
|
|
|
18.4.2019, 2:10
Сообщение
#271166
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2041 раз |
Ну вообщем дел много, додумать можно позже, сейчас все на скорую руку не предусмотришь))
|
|
|
18.4.2019, 9:44
Сообщение
#271174
|
|
Группа: Real User Сообщений: 2184 Спасибо сказали: 509 раз |
можно на счет пробки поподробнее? Если ввод осуществить перпендикулярно потоку, то воздух под напором будет упираться в противоположенную стенку шахты и завихряться, образуя пробку естественному потоку воздуха. А если сделать под углом ввод.... хмммм. тут нужен совет специалиста. Может и тяга даже увеличиться, так как принудительный поток будет подхватывать поток естественный... эффект вентури. Тут нужен совет бывалого! Что то в этом есть по моему мнению! Главное не сделать сужение в шахте!!!! Вроде бы обычный воздух... потоки, а вон оно какие сюрпризы! ))) пс - для эффекта вентури должно быть расширение канала в месте подключения доп канала... Отредактированно danis11 - 18.4.2019, 9:51
|
|
|
18.4.2019, 9:57
Сообщение
#271175
|
|
Группа: Real User Сообщений: 388 Спасибо сказали: 27 раз |
есть на втором этаже место (после всех сан.узлов и ванных комнат) для подвода канала под 45градусов.
наверно это для меня был бы оптимальный вариант... только одно перекрытие бетонное продолбить..между первым и вторым этажем 20-25см... Отредактированно maxx343 - 18.4.2019, 10:02
|
|
|
18.4.2019, 10:33
Сообщение
#271177
|
|
Группа: Real User Сообщений: 2184 Спасибо сказали: 509 раз |
maxx343, не знаю как поведут потоки воздуха при этом. Клапана вроде и ненужны, но как поведет себя естественный поток при таком сечении... может и приостановиться... может...
Отредактированно danis11 - 18.4.2019, 10:34
|
|
|
18.4.2019, 11:24
Сообщение
#271180
|
|
Группа: Real User Сообщений: 388 Спасибо сказали: 27 раз |
наверно так и попробую сделать.
если не пойдёт ,то поведу трубу на чердак и на крышу... в таком варианте не клапанов ,не двигателей не нужно... Отредактированно maxx343 - 18.4.2019, 11:26
|
|
|
Ответить |
|
16.11.2024, 16:02 Посл. ответ от Mohammed Fadhil |
||
|
3.1.2024, 5:58 Посл. ответ от Александр |
||
|
25.7.2022, 7:21 Посл. ответ от Fedorov |
||
|
16.3.2022, 12:28 Посл. ответ от Saveliy |
||
|
10.5.2019, 16:43 Посл. ответ от Saveliy |
|
Сегодня, 19:50 Посл. ответ от Василий88 |
||
|
22.11.2024, 22:53 Посл. ответ от Reanimotor |
||
|
22.11.2024, 11:00 Посл. ответ от Aнвар |
||
|
19.11.2024, 18:43 Посл. ответ от slalex |
||
|
16.11.2024, 16:02 Посл. ответ от Mohammed Fadhil |
Сейчас: 24.11.2024, 21:53 |