Помощник
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
30.7.2014, 16:18
Сообщение
#87627
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2039 раз |
Всем привет! Вопрос, как запараллелить три фазы 220 вольт? В дом приходит 380 вольт, и нагрузку приходится перераспределять, задача "склеить" три фазы в одну. Реально такое?
|
|
|
1 из 4»
|
Ответить |
30.7.2014, 16:25
Сообщение
#87628
|
|
Группа: Real User Сообщений: 22 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Вопрос, как запараллелить три фазы 220 вольт? В дом приходит 380 вольт, и нагрузку приходится перераспределять, задача "склеить" три фазы в одну. Реально такое? Счетчик 3-х фазный? |
|
|
30.7.2014, 16:28
Сообщение
#87629
|
|
Группа: Супермодератор Сообщений: 2670 Спасибо сказали: 541 раз |
Нереально, а главное зачем? У тебя в дом входит три фазы и ноль, надо просто нагрузку между фазами примерно равномерно распределить чтобы не было большого перекоса фаз.
|
|
|
30.7.2014, 16:28
Сообщение
#87630
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2039 раз |
Счетчик 3-х фазный? Не помню, позже гляну, да без разницы или это существенно? |
|
|
30.7.2014, 16:38
Сообщение
#87631
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2039 раз |
Нереально, а главное зачем? У тебя в дом входит три фазы и ноль, надо просто нагрузку между фазами примерно равномерно распределить чтобы не было большого перекоса фаз. Как это нереально, еще как реально! К генераторам даже продают "смесители", чтобы увеличить мощность одной линии. Вот именно, чтобы не было перекоса! Не могу и не хочу распределять нагрузку, это вешалка! На одном этаже будет две фазы например, кухня, гостинные, комнаты и представляешь, на одну фазу у меня всего 2 кВт, что я подключу на такую нагрузку, да еще и при трех этажах?? У меня выбивает предохранитель 10А, когда чайник и обогреватель вместе включены. Короче это задница, если отдельно вести все. И еще нужно ставить автоматику на аварийный генератор, и во избежании перекосов я его (бензогенератор) покупал 6 кВт на 220, а не на 380 вольт, и как его подключать, только на одну линию? |
|
|
30.7.2014, 16:39
Сообщение
#87632
|
|
Группа: Real User Сообщений: 22 Спасибо сказали: 1 раз |
Не помню, позже гляну, да без разницы или это существенно? Обычно ввод идет в счетчик, потом распределяется через автоматы. Если счетчик 3-х фазный и ввод в него организован, то надо равномерно нагрузку по фазам распределять. Если ввод 3-х фазный и по согласованию не прописано какои отвод эл. энергии. 3-х фазный, 1-фазный, то тут проще. |
|
|
30.7.2014, 16:45
Сообщение
#87633
|
|
Группа: Real User Сообщений: 22 Спасибо сказали: 1 раз |
Как это нереально, еще как реально! К генераторам даже продают "смесители", чтобы увеличить мощность одной линии. Вот именно, чтобы не было перекоса! Не могу и не хочу распределять нагрузку, это вешалка! На одном этаже будет две фазы например, кухня, гостинные, комнаты и представляешь, на одну фазу у меня всего 2 кВт, что я подключу на такую нагрузку, да еще и при трех этажах?? У меня выбивает предохранитель 10А, когда чайник и обогреватель вместе включены. Короче это задница, если отдельно вести все. И еще нужно ставить автоматику на аварийный генератор, и во избежании перекосов я его (бензогенератор) покупал 6 кВт на 220, а не на 380 вольт, и как его подключать, только на одну линию? Можно генератор и на все линии в параллель подключить, все равно в одной фазе 220 вольт (относительно 0) 380 вольт это между фазами. Главное генератор не перегрузить и организовать отключение не нужных потребителей в момент резерва. |
|
|
30.7.2014, 16:52
Сообщение
#87634
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2039 раз |
Можно генератор и на все линии в параллель подключить, все равно в одной фазе 220 вольт (относительно 0) 380 вольт это между фазами. Главное генератор не перегрузить и организовать отключение не нужных потребителей в момент резерва. Глянул, счетчик трехфазный! Да генератор я подключу, раскину от него на нужные линии проводки в доме, чтобы в момент переключки работали только важные розетки и свет. А как быть со входом в дом, вот это пока не совсем понятно. И на счет счетчика затронули хороший вопрос! Если возможно линии тупо закоротить, не начнет ли тогда счетчик считать в три раза больше от реальной нагрузки?? Интересный тоже момент)) |
|
|
30.7.2014, 16:56
Сообщение
#87635
|
|
Группа: Супермодератор Сообщений: 2670 Спасибо сказали: 541 раз |
Как это нереально, еще как реально! К генераторам даже продают "смесители", чтобы увеличить мощность одной линии. Вот именно, чтобы не было перекоса! Не могу и не хочу распределять нагрузку, это вешалка! На одном этаже будет две фазы например, кухня, гостинные, комнаты и представляешь, на одну фазу у меня всего 2 кВт, что я подключу на такую нагрузку, да еще и при трех этажах?? У меня выбивает предохранитель 10А, когда чайник и обогреватель вместе включены. Короче это задница, если отдельно вести все. И еще нужно ставить автоматику на аварийный генератор, и во избежании перекосов я его (бензогенератор) покупал 6 кВт на 220, а не на 380 вольт, и как его подключать, только на одну линию? Этот генератор используется когда в доме одна большая нагрузка ( например стоит один двигатель киловатт так 40 ), а когда дома чайник, стиральная машина, телевизор и так далее то этот генератор просто потеря времени и денег. А предохранитель горит т.к. наверное всё висит на одной фазе. |
|
|
30.7.2014, 17:05
Сообщение
#87636
|
|
Группа: Real User Сообщений: 22 Спасибо сказали: 1 раз |
Глянул, счетчик трехфазный! Да генератор я подключу, раскину от него на нужные линии проводки в доме, чтобы в момент переключки работали только важные розетки и свет. А как быть со входом в дом, вот это пока не совсем понятно. И на счет счетчика затронули хороший вопрос! Если возможно линии тупо закоротить, не начнет ли тогда счетчик считать в три раза больше от реальной нагрузки?? Интересный тоже момент)) Если ввод в счетчик, то считают с Вас как с 3-х фазного счетчика и по подробней об отводе мощности по документам и схема распределения нагрузки по фазам. Возможно смогу помочь в организации распределения эл. энергии в Вашем доме |
|
|
30.7.2014, 17:08
Сообщение
#87637
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2039 раз |
Этот генератор используется когда в доме одна большая нагрузка ( например стоит один двигатель киловатт так 40 ), а когда дома чайник, стиральная машина, телевизор и так далее то этот генератор просто потеря времени и денег. А предохранитель горит т.к. наверное всё висит на одной фазе. Генераторы у меня разные есть, но на дом с автоматикой поставлю самый большой, и 40 киловатт он не потянет, он всего 6 кВт :) Да и на дом он маловат, чисто для резерва. И "родной" розетки мало, но тут буду думать, это другая история. |
|
|
30.7.2014, 17:28
Сообщение
#87639
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2039 раз |
Если ввод в счетчик, то считают с Вас как с 3-х фазного счетчика и по подробней об отводе мощности по документам и схема распределения нагрузки по фазам. Возможно смогу помочь в организации распределения эл. энергии в Вашем доме Ввод в счетчик трехфазный и вывод, вроде так. Позже гляну еще раз и сфоткаю. С помощью было бы неплохо, но по докам не знаю, что и как, т.к. у нас это территория коттеджного поселка и электричеством занимается управляющая компания, ей же мы оплачивает за электричество, но без наценок, по гос тарифу, то есть управляющая компания используется как транзит между нами и энергетиками. Вобщем доков нет, ну а что у меня на участке с проводкой и по мощностям, это все могу сказать. И сам ящик со счетчиками за забором вне участка, но доступ туда есть, пока есть))) |
|
|
30.7.2014, 17:33
Сообщение
#87640
|
|
Группа: Real User Сообщений: 1834 Спасибо сказали: 806 раз |
Смешать не получится - как генератор попадет фаза в фазу?, в промышленных условиях смешивают сложной электргникой, т е напруга выпрямляется и тиристорами широтно-импульсным способом подпитывают сеть в нужные моменты нужной формой синусоиды. Я когда работал на телефонной станции, ко мне приходило два фидера с разных электростанций и просто была собрана схема на двух пускателях, обмотки были включены так, что когда с одной подстанции напруга пропадает один пускатель отключается, второй включается на самоблокировку и наоборот, т е на одном фидере рубильник отключил на секунду - пускатель клац перещелкнул, откл на втором - клац перещелкнулось обратно.
|
|
|
30.7.2014, 17:34
Сообщение
#87641
|
|
Группа: Real User Сообщений: 730 Спасибо сказали: 17 раз |
Глянул, счетчик трехфазный! Да генератор я подключу, раскину от него на нужные линии проводки в доме, чтобы в момент переключки работали только важные розетки и свет. А как быть со входом в дом, вот это пока не совсем понятно. И на счет счетчика затронули хороший вопрос! Если возможно линии тупо закоротить, не начнет ли тогда счетчик считать в три раза больше от реальной нагрузки?? Интересный тоже момент)) Нет, не начнет. Нагрузка, то не изменится в сумме. |
|
|
30.7.2014, 17:34
Сообщение
#87642
|
|
Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз |
Если возможно линии тупо закоротить Лучше этого не пробовать - спецэффекты будут небольшими, но красочными ))) Савелий, представь развёртку трёх фаз во времени (три синусоиды, со сдвигом 120 градусов каждая относительно другой по оси Х, а по Y - амплитуда) берём временной срез (типа ты их всех закоротил между собой) - вертикальная линия на рисунке... и что мы видим? Разница напруг между фазами более 100 вольт, а ты им козу решил устроить :) Прикрепленные файлы
|
|
|
30.7.2014, 17:53
Сообщение
#87647
|
|
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2039 раз |
Лучше этого не пробовать - спецэффекты будут небольшими, но красочными ))) Савелий, представь развёртку трёх фаз во времени (три синусоиды, со сдвигом 120 градусов каждая относительно другой по оси Х, а по Y - амплитуда) берём временной срез (типа ты их всех закоротил между собой) - вертикальная линия на рисунке... и что мы видим? Разница напруг между фазами более 100 вольт, а ты им козу решил устроить :) Кстати да, я же замерял этот параметр несколько дней назад)) Но выход должен быть! |
|
|
1 из 4»
|
Ответить |
|
16.11.2024, 16:02 Посл. ответ от Mohammed Fadhil |
||
|
3.1.2024, 5:58 Посл. ответ от Александр |
||
|
25.7.2022, 7:21 Посл. ответ от Fedorov |
||
|
16.3.2022, 12:28 Посл. ответ от Saveliy |
||
|
22.3.2015, 3:08 Посл. ответ от Saveliy |
|
19.11.2024, 18:43 Посл. ответ от slalex |
||
|
16.11.2024, 16:02 Посл. ответ от Mohammed Fadhil |
||
|
15.11.2024, 18:31 Посл. ответ от slalex |
||
|
14.11.2024, 19:12 Посл. ответ от jody |
||
|
13.11.2024, 15:30 Посл. ответ от wwwww71 |
Сейчас: 21.11.2024, 16:59 |