Постоянно выходит из строя импульсный БП 12V, если выдернуть шнур из 220  
 Saveliy
сообщение 7.9.2016, 20:50
Сообщение #232500


Special

Группа: Главные администраторы

Сообщений: 13274
Спасибо сказали: 2042 раза

Ребята, привет. Есть проблема, уже устал от нее. Постоянно выходят из строя импульсные блоки питания 12V, разные, хоть на 3А, хоть на 10А. Вышибает блок питания в случае, если выдернуть его из розетки, не отключая нагрузку. Уже сгорело 5 блоков разного типажа. К БП подсоединен сотовый репитор. Он конечно мощный, но родной блок был на 2А вроде, макс 3А, правда на 9V, который сгорел еще лет 8 назад видимо тоже от перепада напряжения. После этого подключил БП от неттопа ASUS 12V 3A, на нем проработало 6-7 лет! Но этим летом я репитор перевез на дачу, и тут он сгорел и следом остальные. За 3 месяца сменил 5 источников питания. Это уже не весело. Причем неделями работает все исправно, пока не выдернешь из розетки. Причем один блок спалил я сам, решив проверить свою версию. Передернул вилку 220V и блок умер. Мог бы еще потестировать, да БП жалко :) Ваше мнение на ситуацию?
  Пользователя нет на форуме
 
«<5 из 5
 
Ответить
Ответов (60 - 62)
 Saveliy
сообщение 4.4.2018, 15:04
Сообщение #258770


Special

Группа: Главные администраторы

Сообщений: 13274
Спасибо сказали: 2042 раза

adolf, так варистор есть в БП. Медленные они, вылетают первыми. Точнее последними))
Варистор мне помог вместе с предохранителем, когда ноль отключали и пошел перекос фаз. А против молнии это не вариант.
  Пользователя нет на форуме
 
 Saveliy
сообщение 21.4.2018, 19:14
Сообщение #259705


Special

Группа: Главные администраторы

Сообщений: 13274
Спасибо сказали: 2042 раза

Вобщем сегодня снова фейрверк. И автомат выбило, но БП все равно помер, завонял на весь дом. Гроза, резко набежавшая за 2 минуты, не позволила даже перестраховаться и выдернуть из розетки БП. Так что теперь точно все ясно, никакие варисторы, защиты, спасти БП тут не помогут, нужен грозоотвод.
  Пользователя нет на форуме
 
«<5 из 5
Ответить
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
Режим отображения: ·


> Some topics
 
Нет новых сообщений
Синхронизация immo-ecu
Сегодня, 7:34
Посл. ответ от mihnokuzia
Нет новых сообщений
Сегодня, 0:23
Посл. ответ от Patryk
Нет новых сообщений
Предоставляю услуги по активации SDD в оффлан режиме, генерации пароле
Вчера, 7:00
Посл. ответ от jinoweb
Нет новых сообщений
30.11.2024, 22:32
Посл. ответ от Николай
Нет новых сообщений
редактор прошивок отключение экологии, EGR, DPF, CAT, SAP, EVAP и др.
29.11.2024, 7:37
Посл. ответ от Snaiperok8
  Сейчас: 3.12.2024, 20:30